Полная версия этой страницы: 
Подбор насоса
  
 
 
  Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
 
 
 
 
  Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) 

Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
Какой напор на входе насоса? 
Какие потери напора в трубе? 
Какой должен быть располагаемый напор на отметке "минус 20"?
 
 
 
 
 
  На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.
 
 
 
 
  При заполнении трубы до верхней отметки насос будет качать на подъем, получается, что рабочая точка в этот момент будет 100 м в ст + потери в трубе до этой отметки. Когда труба начнет работать на излив, рабочая точка сместится. Рассчитав потери напора по длине трубы и зная давление в оголовке трубы Вы определите рабочую точку насоса, но, нужно будет смотреть, что бы насос мог преодолеть отметку 100 метров при заполнении трубы.
 
 
 
 
  Цитата(cpt @ 18.2.2024, 14:36) 

На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.
Не, сифон до 10м  работает.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  18.2.2024, 16:55
  
 
  Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) 

Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  18.2.2024, 16:55
  
 
  О, была же такая тема годах в 2014 что ли. Типа как подбирать насос, чтобы перекачать через гору. Страниц 8 не то было...
Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы.
Upd: А вообще, да - с пьезометрического графика вообще любая серьёзная работа должна начинаться
 
 
 
  Serg Ivanov
  18.2.2024, 16:58
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 18.2.2024, 16:55) 

Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы
Ну, это само-собой разумеется.
Самое интересное начинается после этого.. 

Цитата
8.11. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами — в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
  
 
 
  Ferdipendoz
  18.2.2024, 19:29
  
 
  Всё так )
 
 
 
  svoroponov
  18.2.2024, 20:54
  
 
  Всё зависит от того какое давление на входе (там есть минимальное для насоса и давлением выхода , куда качает - в закрытый резервуар или просто ёмкость с атмосферным давлением .на отметке  -20 м . Зададите это , получите ответ. 
 
 
 
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 18.2.2024, 16:55) 

Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать
В общем, это как обычный расчёт для теплосети.
 
 
 
 
 
  Цитата(speleos @ 18.2.2024, 20:44) 

Не, сифон до 10м  работает.
Почему?
 
 
 
 
  naivemite
  19.2.2024, 6:06
  
 
  Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.
 
 
 
  aminopower
  19.2.2024, 8:40
  
 
  Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) 

Как бы вы подобрали насос в данном случае?
Я бы подобрал насос с Нгеом= -20 м, далее нашел бы рабочую точку насоса при Нгеом=100 м.
 
 
 
 
 
  Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36) 

Почему?
Звиняюсь, немного некорректно выразился. Заработает, но есть нюанс... 
 
 (цитата ниже из Киселева)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Serg Ivanov
  19.2.2024, 9:30
  
 
  Цитата(naivemite @ 19.2.2024, 6:06) 

Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.
Верно.
 
 
 
 
 
  Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя.
Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).
 
 
 
  Serg Ivanov
  19.2.2024, 11:28
  
 
  Цитата(cpt @ 19.2.2024, 9:38) 

Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя.
Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).
И отсутствие вакуума в верхних точках водовода.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  20.2.2024, 19:16
  
 
  Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36) 

Почему?
Вода кипит.

Законы гидравлики перестают работать.
 
 
 
 
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2024, 23:16) 

Вода кипит.

Законы гидравлики перестают работать.
А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  21.2.2024, 14:45
  
 
  Цитата(cpt @ 21.2.2024, 7:01) 

А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.
Стройте пьезометр и всё увидите наглядно.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.